Gavril_gavrilov
Прошу прощения, подскажите, пожалуйста. При проектировании труб в ППУ изоляции бесканально (при вводе исходных данных) какой тип грунта используете? Например, если я закладываю 200 мм песка средней крупности на основания и 200 мм на засыпку, то какой тип грунта я должен вставлять. Сомнения возникают, потому что над засыпкой трубы еще 1,5 метра другие различные грунты..суглинки и тд..А они в свою очередь имеют больший удельный вес по своей структуре. Версия СТАРТА у меня 4.65. Может в более новых версия можно закладывать полностью весь "пирог"?
Shiling
Я бы принял наихудший вариант и спал бы спокойно. Не известно будет ли на самом деле даже песчаная подготовка и засыпка песком. Строители очень не любят тратиться на песок который является материалом для скрытых работ.
В случае бесканальной прокладки, как я понимаю, наихудшим будет вариант , позволяющий наибольшие перемещения трубопроводов. Поскольку чем больше перемещения, тем большие компенсаторы нужны.
nik4t
В Москве грунт принимают 04 (песок тяжёлый).